연결송수관 펌프의 ON-OFF 작동 스위치의 배관배선은?

페이지 정보

작성자 TESLA 작성일 24-09-03 17:24 조회 104 댓글 0

본문

연결송수관 펌프의 ON-OFF 작동 스위치의 배관배선은? 

3011bdd2f02315e1719647494af1bb28_1725351876_7388.png
 

2.7.1.2 상용전원으로부터 동력제어반에 이르는 배선, 그 밖의 연결송수관설비의 감시ㆍ조작 또는 표시등회로의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」 2.7.2의 표 2.7.2(1) 또는 표 2.7.2(2)에 따른 내화배선 또는 내열배선으로 할 것. 다만, 감시제어반 또는 동력제어반 안의 감시ㆍ조작 또는 표시등회로의 배선은 그렇지 않다. 


==> 그 밖의 연결송수관설비의 감시ㆍ조작 또는 표시등회로의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」 2.7.2의 표 2.7.2(1) 또는 표 2.7.2(2)에 따른 내화배선 또는 내열배선으로 할 것 


일반적으로 케이블 배선으로 하므로 FR-8 케이블 사용