<질의>

 방화구획 관통부 부분에 방화댐퍼를 설치하라고 되어 있는데

제연덕트 내 설치시 배기댐퍼로 갈음 할 수 있는지 

아니면 배기댐퍼+방화댐퍼를 설치해야 하는지 궁금합니다.


<적용관련>

 현재까지 제연덕트의 방화댐퍼 설치를 위한 건축법규 개정이 입법예고 되었으나

일부 맞지 않다는 의견이 제시되어 아직 개정 확정이 되지 않았습니다.

 즉 연기감지기에 의한 방화댐퍼 도입은 확정되지 않았습니다.

 소방 제연덕트에 방화댐퍼 적용은,

미적용하거나 

적용할 경우에는 급기는 72도, 배기는 280도용을 적용하기도 했습니다.


저 같은 경우는 제연덕트는 급기 72도, 배기는 280도용을 적용 시킵니다.


<매월이님이 올려주신 참조 질의회신>

https://fire.gwd.go.kr/fire/partici/partici_qna?articleSeq=11100857