R형 수신기인 경우 소방펌프 주위(MCC-F, 압력스위치 등) 배관 배선 등 검토
페이지 정보
작성자 TESLA 작성일 24-10-07 16:07 조회 276 댓글 0본문
R형수신기인 경우 소방펌프 주위(MCC-F, 압력스위치 등) 배관 배선 등 검토
- 소방펌프(mcc-f) 당 5가닥으로 주, 예비, 충압 = 총 15가닥
- 압력스위치 4가닥+전원 2가닥
▶ 소방수신기로 직접 연결(실선)
- 템퍼 스위치 주, 예비, 충압 1차, 2차 2가닥*6 = 12가닥(조정가능)
- 저수위 경보 2가닥(수조 분리시 4가닥)
- 저수조 밸브 템퍼 2가닥(수조 분리시 4가닥)
▶ 펌프실에 중계기 단자함을 설치하여 중계기로 통신으로 설치