연결송수관펌프가 설치되는 옥외 연결송수구인근 기동스위치 회로 구성 방법 > 법령정보 및 외부 공지

본문 바로가기
LOGIN | 회원가입

사이트 내 전체검색

뒤로가기 법령정보 및 외부 공지

연결송수관펌프가 설치되는 옥외 연결송수구인근 기동스위치 회로 구성 방법

페이지 정보

작성자 TESLA 작성일 24-10-08 09:43 조회 211 댓글 1

본문

연결송수관펌프가 설치되는 옥외 연결송수구인근 기동스위치 회로 구성 방법 


모든 소방펌프는 방재실의 수신기에 연결되어 작동, 정지, 기동 확인이 되어야 함


소방설계사가 일부 소방MCC-F 로 연결되도록 간선 설계하는 경우도 있으나


실제 방재실 수신기에 연결되어 조작되어야 하므로 방재실에 연결되도록 하여야 함

댓글목록 1

TESLA님의 댓글

TESLA 작성일

MCC-F의 마그넷 접점에 직접 연결하면 220V인데 이렇게 않하고  릴레이 연결해 무접점으로 합니다. 또한 수신기에도 연결해서 제어해야합니다.