소화기의 성능시험조사표 작성 방법(층별 소화기 능력단위의 합, 층별 필요 능력단위)
페이지 정보
작성자 TESLA 작성일 24-01-18 00:10 조회 782 댓글 0본문
소화기의 성능시험조사표 작성 방법(층별 소화기 능력단위의 합, 층별 필요 능력단위)
소화기 개수를 선정하는 방법
1.특정소방대상물 용도/면적에 따라 최소 필요한 소화기 개수를 구한다.
2.보행거리를 고려하여 미달시 추가할 소화기 개수를 구한다
3.구획된 실이 33㎡ 이상이라면 추가할 소화기 개수를 구한다
4.부속용도별(보일러실, 주방, 통신실 등) 추가할 소화기 개수를 구한다.
1~4 합산하여 소화기 배치 개수를 선정한다.
소화기구의 능력단위/설치기준
특정소방대상물 | 소화기구의 능력단위 |
위락시설 | 해당 용도의 바닥면적 30㎡(60㎡) 마다 능력단위 1단위 이상 |
공연장ㆍ집회장ㆍ관람장ㆍ문화재ㆍ 장례식장 및 의료시설 | 해당 용도의 바닥면적 50㎡(100㎡) 마다 능력단위 1단위 이상 |
근린생활시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ 숙박시설ㆍ노유자시설ㆍ전시장ㆍ 공동주택ㆍ업무시설ㆍ방송통신시설ㆍ 공장ㆍ창고시설ㆍ항공기 및 자동차 관련 시설 및 관광휴게시설 | 해당 용도의 바닥면적 100㎡(200㎡) 마다 능력단위 1단위 이상 |
그 밖의 것 | 해당 용도의 바닥면적 200㎡(400㎡) 마다 능력단위 1단위 이상 |
※공통사항 소형소화기의 경우에는 20m 이내, 대형소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치 2.구획된 33㎡ 이상의 거실마다 설치. 아파트의 경우 각 세대마다 설치 단, 유효한 개구부가 있으면 가능 |
※ ( )안의 면적은 건축물의 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료ㆍ준불연재료 또는 난연재료로 된 대상물일 때의 면적임.
댓글목록 0