생활형 숙박시설 부속실 제연설비에 자동폐쇄장치 설치 유무 > 2. 법령정보 및 외부 공지

본문 바로가기

2. 법령정보 및 외부 공지

생활형 숙박시설 부속실 제연설비에 자동폐쇄장치 설치 유무

페이지 정보

profile_image
작성자 TESLA
댓글 0건 조회 59회 작성일 24-03-01 00:13

본문

생활형 숙박시설 부속실 제연설비에 자동폐쇄장치 설치 유무 


특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A)

2.18 제연구역 및 옥내의 출입문

2.18.1 제연구역의 출입문은 다음의 기준에 적합해야 한다.

2.18.1.1 제연구역의 출입문(창문을 포함한다)은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것. 다만, 아파트인 경우 제연구역과 계단실 사이의 출입문은 자동폐쇄장치에 의하여 자동으로 닫히는 구조로 해야 한다.

2.18.1.2 제연구역의 출입문에 설치하는 자동폐쇄장치는 제연구역의 기압에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충분한 폐쇄력이 있을 것

2.18.1.3 제연구역의 출입문 등에 자동폐쇄장치를 사용하는 경우에는 「자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치할 것

2.18.2 옥내의 출입문(2.7.1의 표 2.7.1에 따른 방화구조의 복도가 있는 경우로서 복도와 거실 사이의 출입문에 한한다)은 다음의 기준에 적합해야 한다.

2.18.2.1 출입문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것

2.18.2.2 거실 쪽으로 열리는 구조의 출입문에 자동폐쇄장치를 설치하는 경우에는 출입문의 개방 시 유입공기의 압력에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충분한 폐쇄력이 있는 것으로 할 것


==>2.18.1.1 제연구역의 출입문(창문을 포함한다)은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나

자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것. 다만, 아파트인 경우 제연구역과 계단실 사이의 출입문은 자동폐쇄장치에 의하여 자동으로 닫히는 구조로 해야 한다.


==> 생활형 숙박시설은 강제 적용이 아니나 생활형 숙박시설은 아파트에 준 하여 최근 화재 강화로 등으로 추세가 자동폐쇄장치 설치이므로 반영하는것이 바람직합니다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.