비상발전기 부하계산 GP법 적용 계산서(참조용) > 2. 법령정보 및 외부 공지

본문 바로가기

2. 법령정보 및 외부 공지

비상발전기 부하계산 GP법 적용 계산서(참조용)

페이지 정보

profile_image
작성자 Kmpo
댓글 1건 조회 229회 작성일 25-02-07 13:10

본문

비상발전기 부하계산 GP법 적용 계산서(참조용)

 GP법 적용 : 230KW 비상발전기입니다.(과거법 적용 : 175KW)


1889fb64def48e245cfc5ae438d802f9_1738901432_115.jpg
1889fb64def48e245cfc5ae438d802f9_1738901434_3882.jpg
 

댓글목록

profile_image

Kmpo님의 댓글

Kmpo 작성일

https://eec237.tistory.com/11
기존 방법과 변경 GP법으로 비상발전기 계산한 참조 사이트인데.  차이가 많네요.
당초 계산방식 : 900KW
GP법 적용 : 1300KW

계산법 및 설명은 아래 유튜브를 보면 이해가 좀 갈것 같습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=DBKlcSI6LVU&ab_channel=%EC%A0%84%EA%B8%B0%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%82%AC