부천호텔 화재를 통한 소방 시각에서의 문제점과 개선 사항
페이지 정보

본문
부천호텔 화재를 통한 소방 시각에서의 문제점과 개선 사항
1. 객실에 출입문에 도어클러져 누락
▶ 이로 인하여 피난 가능한 복도가 순시간에 오염되어 피난 불가
2. 객실에 방화구획 미적용
▶ 화재 취악으로 객실별 방화구획 적용 필요
3. 공기안전매트 사용기준 없음
▶ 공기압 과도, 착지시 뇌진탕 발생 등 사용기준과 홍보영상 필요
4. 완강기 무용지물
▶ 완강기 미사용, 사용방법 적극 홍보 및 홍보영상 필요
5. 복도에 경종 1개로 객실내부 화재신호 전달 불가
▶ 구식 경종을 복합적인 기능이 포함된 경종으로 변경
(경종, 발신기, 비상방송, 감지기, 피난유도 방향, 시각경보기 등)
** 구 건축물의 소방시설 적극 설치 방법 강구
▶ 스프링클러나 간이스프링클러 적극 설치 등