소화기  개수를 선정하는 방법

1.특정소방대상물 용도/면적에 따라 최소 필요한 소화기 개수를 구한다.

2.보행거리를 고려하여 미달시 추가할 소화기 개수를 구한다

3.구획된 실이 33㎡ 이상이라면 추가할 소화기 개수를 구한다

4.부속용도별(보일러실주방통신실 등추가할 소화기 개수를 구한다.

 

1~4 합산하여 소화기 배치 개수를 선정한다.

소화기구의 능력단위/설치기준

특정소방대상물소화기구의 능력단위
위락시설해당 용도의 바닥면적 30㎡(60㎡) 마다 능력단위 1단위 이상
공연장ㆍ집회장ㆍ관람장ㆍ문화재ㆍ
장례식장 및 의료시설
해당 용도의 바닥면적 50㎡(100㎡) 마다 능력단위 1단위 이상
근린생활시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ
숙박시설ㆍ노유자시설ㆍ전시장ㆍ
공동주택
업무시설ㆍ방송통신시설ㆍ
공장ㆍ창고시설ㆍ
항공기 및 자동차 관련
시설 및 관광휴게시설
해당 용도의 바닥면적 100㎡(200㎡) 마다 능력단위 1단위 이상
그 밖의 것해당 용도의 바닥면적 200㎡(400㎡) 마다 능력단위 1단위 이상

공통사항
1.각층마다 설치하되특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가

 소형소화기의 경우에는 20m 이내대형소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치

2.구획된 33㎡ 이상의 거실마다 설치아파트의 경우 각 세대마다 설치
3.이산화탄소소화기할론소화기는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실로서 20㎡미만인 장소에 설치불가.

유효한 개구부가 있으면 가능

※ ( )안의 면적은 건축물의 주요구조부가 내화구조이고벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료ㆍ준불연재료 또는 난연재료로 된 대상물일 때의 면적임.